当化工厂房内有钢平台(约3m高)时,钢平台上需要设置消火栓吗?灭火器呢? (厂房层高6m)
以前听别人说钢平台上无须设置防火器具,是这样吗?还请各位高手指点!谢谢!

全部回答(13 )

  • hcy2005
    消火栓是没必要设的,但手提式灭火器最好设置.
    2009-02-27 19:21:27 来自 PC 评论 举报
  • xiangfei6824
    灭火器是要设置的。
    可以设置干式的消火栓嘛或消防竖管,
    当然也可以是湿式系统,要考虑下保温的问题