土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆阻值问题?请帮忙解决?

电缆阻值问题?请帮忙解决?

发布于:2007-05-10 19:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家能帮忙解决难题吗?室外电缆电阻值为0.5兆欧,行不行?
规范规定大于0.5兆欧,施工手册中却要求室外电缆大于10兆欧,摇测值:单相接地电阻值总在0.5兆欧左右徘徊。本人总感觉不行,请大家多给给建议。万分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzz-tzw
    zzz-tzw 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》编号为GB50303—2002
    18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
    2007-05-12 13:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • hdsr178
    hdsr178 板凳
    要看你的电缆有多长?绝缘电阻值与长度成反比。与所选电缆绝缘材料也有关系,PVC就差一些!交联聚乙烯XLPE就很棒!
    0.5兆欧确实也太小了!你说“规范规定大于0.5兆欧”,是什么规范?
    2007-05-11 21:28:11

    回复 举报
    赞同0