土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖的一个问题?

关于地暖的一个问题?

发布于:2007-05-10 19:09:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小妹现在遇到这样一个问题
当两个房间有错层时,也就是不在一个水平面上时,地暖管经过时肯定会有气体存留,请教大家怎样可以排除管中的气体?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • kittybao
    kittybao 沙发
    同意14楼滴。如果高差不大,可只设一个分水器,但是一定要在高的那一边。如果高差大,最好设两个分水器。
    2007-08-13 14:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • goodjiaiyu
    goodjiaiyu 板凳
    就不能这样铺设,
    2007-08-13 13:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的施工单位是少数吗

施工单位图纸会审时提出车库采暖的上供上回系统水流不顺畅自告奋勇要改成上供下回系统"这样水流就顺畅了"他非常有经验地说我当初不想让地上有管道所以用上供上回系统不想施工单位的高人认为我这样做水流不顺畅了不懂采暖系统的定压原理也能搞好安装但他们这么一说倒让甲方觉的我没水平了 甲方是确实不懂啊不知道大家碰到的施工单位中这样的高人多不

回帖成功

经验值 +10