小妹现在遇到这样一个问题
当两个房间有错层时,也就是不在一个水平面上时,地暖管经过时肯定会有气体存留,请教大家怎样可以排除管中的气体?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • kittybao
    kittybao 沙发
    同意14楼滴。如果高差不大,可只设一个分水器,但是一定要在高的那一边。如果高差大,最好设两个分水器。
    2007-08-13 14:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • goodjiaiyu
    goodjiaiyu 板凳
    就不能这样铺设,
    2007-08-13 13:15:13

    回复 举报
    赞同0