土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙:大师们分析一下重大事故原因?

帮忙:大师们分析一下重大事故原因?

发布于:2007-05-10 18:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。

1:是什么原因造成的。2:电柜厂家有没有责任。
说明:电柜进厂5-6个月,电柜,主变才使用10天左右,试运行,新主变空载4天,5-7天加载200A电流;7天加载400A;8天加载600A,9天900A。短路的那个柜当时有200A电流。低压主进柜已用2年,是从本厂另外一配电室调来

本配电室建在一氧化车间内,离酸碱工作槽有35米左右,配电室有隔板封闭,但为了降温已把门窗全打开,当时室温30-35度。


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yjr888
    yjr888 沙发
    现在电力市场处于供电局垄断,很多电力工程公司是靠关系拿到变配电工程.
    这个工程是电力工程公司施工还是机电安装公司施工,施工单位和管理人员都存在问题!
    最后供电公司是否验收通过,这些问题为什么没有指出,整改!
    2008-03-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguoguo
    zhaoguoguo 板凳
    事故原因主要是对安全问题重视不够
    设备投运前不做保护试验
    未安装完,就投运
    严重的工作失误
    2007-05-17 16:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自备发电机的选择

请问自备发电机可以应用到小区的供电上么?能实现发电量140KW以及以上吗?怎么选择它的?

回帖成功

经验值 +10