土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是自启动电机

什么是自启动电机

发布于:2007-05-10 17:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位, 规范中有一条: 需要自启动的重要电机, 不宜装设低电压保护...., 其实我一直没有搞懂何谓自启动电机, 这个低压保护应该是断路器的失压线圈吧, 既便没有低压保护, 但接触器失压就打开了, 合不上啊, 电机无法启动啊, 难道是自控那边自动来自动信号?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    呵呵,正确,常用的回路实际就是在控制回路中加延时断开的继电器,(还有中间继电器,保证正常停车。)
    现在有专用的装置。
    2009-05-09 10:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子

    加什么东西?
    是延时断开的继电器吗?
    2009-05-09 10:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多