土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础的讨论

独立基础的讨论

发布于:2004-08-29 14:48:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如果是伸缩缝两边的独立柱基,缝款60mm,可以将两柱做成双柱基础,
请问,如果是60mm宽的沉降缝呢?应该怎样处理?两个柱基不撞在一起了吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yunfeiyu
    yunfeiyu 沙发
    转换层也不是可以采用悬挑吗?其实,换个角度,基础实际上也可以称为转换构件。
    当框架采用独立基础而局部需要如一楼所说的情况采用悬挑来解决问题时,主要
    需要注意悬挑部分的倾覆问题。还有就是平面外的稳定问题,建议要有较好拉接。
    当然,如果是桩基础的就比较好解决了。是不是考虑局部采用桩基础,需要验算
    沉降问题。
    2004-09-01 12:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • suibing
    suibing 板凳
    在没其它办法的情况下,只能悬挑了,我们设计院曾做一十一层的住宅楼,由于一端距一旧建筑过
    近,基础就采用了悬挑来处理,当然不是简单的悬挑,在悬挑梁的下部,增加了强有力的斜撑
    2004-08-31 23:39:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基础常见的质量问题及产生原因!

振动灌注桩:1、桩身缩颈:土质造成,如重砂粘、砂粘、淤泥等。土层处于持力层以上,且有较高的含水量,桩管拔出后空隙水压超过桩身混凝土的自重压力,使桩身受压出现缩颈;桩身上部处于饱和静水、下部浸在流动水中,桩身混凝土上下两段养护条件不同,在临界部分造成缩颈;桩间距过小,施工时受邻桩挤压,拔管速度过快造成真空;桩身混凝土过于干硬或和易性较差,拔管时对混凝土产生摩擦力,使桩身造成缩颈。2、孔口土坍入桩孔顶:由于桩顶混凝土骨料下沉,水泥浆上浮所至。

回帖成功

经验值 +10