土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构中转换层楼板厚度的计算

底框结构中转换层楼板厚度的计算

发布于:2004-08-29 14:25:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
由于底框结构中上下两部分侧移刚度不同,故转换层楼板的设计非常重要,因该层的水平地震剪力是通过楼板在框架剪力墙中分配传递的,这就要求此转换层楼板有足够的抵抗此处水平地震剪力的能力,但大家在设计该转换层楼板时,经常预估楼板厚度,无科学依据,下面是根据GB50011-2001及GB50010-2002推算一个计算转换层楼板厚度的计算公式,供大家设计时参考.
对于一层底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc
公式中: t0----转换层楼板的最小有效厚度,
n1-----底层的纵横向地震剪力增大系数,在1.2--1.5范围内选用,
amax----水平地震影响系数最大值,见规范GB50011-2002表5.1.4-1,
G1----一层底框中底层重力荷载代表值,
G----标准层重力荷载代表值,
n-----房屋的层数,
L-----房屋的总长度,
q-----标准层单位面积重力荷载代表值,
fc----混凝土轴心抗压强度设计值.
注:本公式是按底部剪力法计算水平地震作用的,并根据GB50011-2001附录E推导而来的,且本公式经过试用,感觉还可以.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohu_0216
    xiaohu_0216 沙发
    哈哈,昨天刚看的抗震规范,上面好象有!
    2006-08-28 09:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • yzp2000_2000
    yzp2000_2000 板凳

    底框最多可以作几层啊,那儿有规定?
    2006-08-26 16:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混结构的承重墙能不能拆除

近因 需在原有的商品房基础上新建,但对其中的部分承重墙考虑到采光的需要需拆除,.需如何处理才对结构安全性不造成很大影响!

回帖成功

经验值 +10