发布于:2012-09-25 07:36:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电容器应在有功负荷投入后根据感性无功负荷大小来投入容性无功。
如空载投入,因变压器、线路空载,电压又超过额定值,造成过补。另外投入电容器的合闸涌流与空载变压器、高压电压互感器构成并联振荡回路,发生铁磁谐振。产生谐振过电压。
回复 举报