阅读下一篇
城市原生污水源热泵系统运行工况与参数特性论文简介: 基于工程实践,在一定的技术背景条件下,对污水源热泵系统的制热、制冷工况及特征参数做了全面测试,包括供暖空调效果、水源侧运行参数、系统能耗水平、典型工况等,得到各类运行参数特性曲线。研究表明,热泵系统运行效果良好,水源侧温度保持在7℃以上,全系统制热系数大于3.5,制冷系数大于4.0,典型水源工况为7.5~3~C。对污水源热泵系统设计与评价有参考意义。 附件名:2007591178719103842.zip
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
quxukui
沙发
不错 对我有用处
2012-04-09 08:44:09
赞同0
-
kongli1986
板凳
介绍了国内外城市污水源热泵发展情况,阐述了城市污水源热泵的技术开发重点,分析了城市污水源热泵与各种常规供暖、制冷方式的经济指标、环境影响。最后结合北京市的城市污水数据,进行了市场应用前景分析。 谢谢分享哈??????????
2010-09-25 14:23:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报