土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教下消火栓系统的室内用水量

请教下消火栓系统的室内用水量

发布于:2007-05-09 21:38:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,1.汽车库设计防火规范规定,Ⅲ类车库的室内消防水量不小于10L/S,设计时就按10L/S吗,我下了几个图看的都是按10L/S来的,但是消火栓有一个消火射流出水量qxh,10m的充实水柱,19mm的水枪的qxh值是4.6L/S,这样的话消火栓布置超过3个,10L/S的消防水量小弟认为就不够了啊,难道消火栓还考虑同时使用?
2.消火栓系统布置成环状,而且有两个消防给水进口,如果消火栓数量不到10个且消防水量不超过15/S,是不是可以不这样设置呢,如果这样设置的话他的工作原理是怎么样的,是同时进水吗,那样两个入口的进水的水流不就在环路里碰头了吗,小弟暖通专业,最近在学习给排水,请高手们不吝赐教下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljw256
    ljw256 沙发
    对于问题一你理解有误! 某个地方着火,只有附近的水枪能达到灭火效果,不可能某个地方着火,你却把全部的水枪

    打开,就算水资源丰富,也不能这样浪费! 用水量是根据水枪的同时使用数量决定.

    问题二说的环状供水,是要提高供水的安全性!  水流碰头也没什么要紧,只要水压能满足最不利点的水压就OK!

    两路进水的位置要选好,最好把水管平均分配长度,这样两路进水的压力就不会相差太远,水头损失就能减到最低!!
    2007-05-11 13:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • beliyo
    beliyo 板凳
    关于第一个问题。首先是要求2个水枪同时使用。不是有几个算及几个。 其次水量是按实际的水枪出水量乘以同时使用的水枪数计算,如果小于规范要求则按规范选,如果大于,则按实际选。
    2007-05-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的建筑需要设自喷吗?

  一建筑,局部四层,一层一超市,1000M2,其它为门面,二层一青少年活动中心,1000M2,其余为办公室,三、四层为办公室,总体积不超过10000M3,请问超市和青少年活动中心要做自喷吗?  另外,规范GB50016-2006的8.5.1的第四条怎么理解?举个例子,某一层建筑,只一部分是商店,且商店部分面积不足1500M2,但该建筑还有一部分是办公,其总面积超过1500M2,假如为2000M2,这样的建筑要设自喷吗?如要设,是全部设,还是只商店部分设?请各位大虾赐教。

回帖成功

经验值 +10