土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 制定的蓄电池充放电试验方案可以吗?

制定的蓄电池充放电试验方案可以吗?

发布于:2007-05-09 18:19:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
根据个位前段时间给的意见,制定我处蓄电池充放电试验方案如下:请给点意见
蓄电池核对性充放电试验方案
蓄电池直流柜于99年安装使用,采用免维护铅酸蓄电池,使用近8年,曾于2004年做过一次核对性放电试验,对其进行检测,为保证总配直流设备运行的可靠性,拟对其进行一次核对性放电试验,对每个蓄电池进行检测。在咨询蓄电池生产厂家后:得知蓄电池理论寿命为10年,我处蓄电池已使用使用近8年,蓄电池已接近老化,如果充放电试验没做好,有可能对蓄电池造成损害,为保证蓄电池核对性充放电试验顺利进行,特制定方案如下:
一、 蓄电池检查
由于条件限制,缺少专业设备,只能对蓄电池做基本测试,为保证核对性充放电试验可靠进行,做充放电试验前,需提前对蓄电池进行检查:
1、 关电源开关使蓄电池向控制母线供电(带正常负荷)1小时,对备用油开关进行三次电动合闸试验,如每次合闸均无异常则可粗略证明蓄电池性能可靠,功能检查后必须开启电源开关,由充电机补充其电池容量损失。在试验过程中,密切观察蓄电池总电压,如果发现电压低于220V并且下降时间很快,立即停止试验,开启电源开关。纪录试验时间。
2、 对蓄电池组逐个进行检查,若发现有电压低于10V或无电压应排除更换电池.每个单体电压应在12.8左右.
只有当对蓄电池进行检查,确认蓄电池完好后,才可以充放电试验.
二、 实施方法
由于我公司使用的蓄电池规格是100Ah/220V 共19节,每节电压应在12V以上。
1、根据直流屏电池出厂放电纪录,外接一个电炉,将电炉并联在蓄电池出线端,放电电流控制在9A进行。
2、由于只有一组蓄电池,为保证系统正常运行,蓄电池不能退出运行,无法进行全核对性放电,只能放出50%,即5个半小时即可。
3、 放电过程中电池组电压会下降,放电电流也会发生变化,观测总电压、放电电流、每组蓄电池电压。每隔半小时做一次纪录。(纪录表后附)
4、 放电时注意电压和放出的容量,放太多蓄电池就可能报废,当总电压低于220V,电池电压低于10V时,立即停止放电,转入充电。
5、 放电结束后,转入充电,充电电流为10A,如有偏差调整充电电流,调节面板后(标有充电字样)电位至10A,充到265V时,自动转为浮充。
6、 调整浮充电压,调节面板后,浮充机上的电位器,用万用表测浮充机接线端子,调整母线电压至220V,浮充电压至255V左右。
注意:由于蓄电池使用年限长,试验过程中一旦出现电压下降过快、电流异常情况,应立即停止试验。


其中电炉应选择多大功率?接在何处不知如何确定?有不妥之处请提意见.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szddzyxa
    szddzyxa 沙发
    用户现在已经没有对电池进行一年一次的充放电的意识了,一年一次的核容是非常重要的,有的电池已经坏了都不知道.....应该加强意识....
    2007-05-31 10:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • 雨霖铃
    雨霖铃 板凳
    2007-05-27 16:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全生产警句500句

安全生产警句500句一.四字警句 安全第一,警钟常鸣。安全第一,人人牢记。安全生产,齐抓共管。生产大上,安全不忘。 千里之堤,溃于蚁穴。一人安全,全家幸福。一人违章,众人遭殃。疏忽一时,痛苦一世。 大事化小,教训难找。小事化了,后患不少。多看一眼,安全保险。多防一步,少出事故。 居安思危,常备不懈。小洞不补,大洞难堵。隐患潜伏,事故难除。安危相易,祸福相生。 振兴矿业,安全第一。堤溃蚁穴,气泄针芒。光喊不动,实在无用。动手预防,隐患难藏。

回帖成功

经验值 +10