土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!GCK问题
现在正在做一批GCK柜 有两台出线柜的电流达到1800A 但是柜体厂家最大只能配100*6的铜排 载流量不够 分路已经不能再改变了 有什么解决的办法??????

全部回答(3 )

  • 635lxf
    修改方案!采用双排/三排,不可靠!!!
    2009-02-24 14:53:24 来自 PC 评论 举报
  • tayroon
    我们厂可做到3150A一般采用100*10*3拼铜排
    2007-06-29 08:28:29 来自 PC 评论 举报