土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助!!GCK问题
现在正在做一批GCK柜 有两台出线柜的电流达到1800A 但是柜体厂家最大只能配100*6的铜排 载流量不够 分路已经不能再改变了 有什么解决的办法??????

全部回答(3 )

  • hwc_wy
    很简单啊,分断啊,将垂直母线分成两段,下面一段单独在从水平母线引下来啊,(水平排引后做分支,一给上,一给下)
    2007-05-15 16:31:15 来自 PC 评论 举报
  • 成套毛毛
    可以做成固定分隔式的柜子
    2007-05-10 14:45:10 来自 PC 评论 举报