土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI设备急需处理?

EDI设备急需处理?

发布于:2007-05-09 16:43:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我是一家水处理工程公司,设备运行10个月来,现设备出现一个怪现象:每天早上设备开机达14兆欧,运行1小时后,水质下降到5-6兆欧(在电流,电压及流量运行不变情况下)。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • edi988
    edi988 沙发
    详情请咨询13911016474。
    2007-05-16 10:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • liushhong@co163
    铁,锰的含量都不小啊,一般EDI要求铁,锰的含量小于0.01PPM
    2007-05-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各位帮我选个方案……

进水是水厂二级出水 达到GB8978-2002《城镇污水处理厂综合排放标准》中的一级(B)排放标准主要水质要求COD 60BOD5 20SS 20总氮 20氨氮 8(15) >12度(<12度) 温度总磷 1出水达到GB3838-2002《地面水环境质量标准》中规定的五类水体排放标准基本水质要求CODmn 15CODcr 40BOD5 10总氮 2氨氮 2

回帖成功

经验值 +10