土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问凝结水箱的二次蒸汽怎么处理?
如题,凝结水箱二次蒸汽过多,造成泵房间满屋都是蒸汽,该怎么处理.

全部回答(29 )

  • shuangfei8285
    建议使用闭式凝结水回收器 以下是介绍
    2007-11-29 10:05:29 来自 PC 评论 举报
  • njkd107228061
    接楼上:
    你要把供热和回收系统分开,供热为高压部分,回收为低压部分,有新蒸汽漏到回收系统,背压就会增压,回收失败.你说的上述情况,是系统未设计好.
    2007-05-16 22:39:16 来自 PC 评论 举报