土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵接合器的设置范围是多少米?
如果建筑物高度很高,多少米以后水泵接合器就不起作用了?

全部回答(3 )

  • jinhui020222205


    我想楼主可能是问消火栓可以达到的最大高度是多少吧?
    2007-05-09 17:30:09 来自 PC 评论 举报
  • shao
    各地消防车的供水压力不同,一般来说,大约为150m左右。

    《高规》要求消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

    《喷规》则要求当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。即所有分区均需设置水泵接合器,当超过消防车供水压力范围时,需设转输水箱和接力水泵。

    从字面理解,可以认为超过消防车供水压力范围的部分,消火栓系统不需要做水泵接合器。不过我做的超高层建筑,上区消火栓系统都是设水泵接合器的,否则不知消防局能否通过。
    2007-05-09 16:29:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10