土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
水泵接合器的设置范围是多少米?
水泵接合器的设置范围是多少米?
如果建筑物高度很高,多少米以后水泵接合器就不起作用了?
发布于
2007-05-09 13:59:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jinhui020222205
我想楼主可能是问消火栓可以达到的最大高度是多少吧?
2007-05-09 17:30:09
来自 PC
评论
举报
shao
各地消防车的供水压力不同,一般来说,大约为150m左右。
《高规》要求消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
《喷规》则要求当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。即所有分区均需设置水泵接合器,当超过消防车供水压力范围时,需设转输水箱和接力水泵。
从字面理解,可以认为超过消防车供水压力范围的部分,消火栓系统不需要做水泵接合器。不过我做的超高层建筑,上区消火栓系统都是设水泵接合器的,否则不知消防局能否通过。
2007-05-09 16:29:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
slydada
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
124
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
