    4.土层锚定设计

    锚固点埋深α=2m,锚杆水平间距1.6m,锚杆倾角18°,这是因为考虑到:(1)基坑附近有环 城南路和建筑物的存在,倾角小,锚杆的握裹力易满足;(2)支护所在粘土层较厚,并且均 一,可作为锚定区;(3)粘土层的下履层(粉质粘土层、粉砂层、圆砾层)都是饱水且较薄。

    4.1.土层锚杆抗拔计算:土层锚杆锚固端所在的粘土层:c=47.7kpΨ=20.72°r=20 .13kN/m2

    4.1.1.土层锚杆锚非固端段长度的确定,如图所示:

    由三角关系有:BF=sin(45°-Φ/2)/sin(45°-Φ/2+a)·(H-a-d)代入数据计算得:BF=5.06 m

    4.1.2.土层锚杆锚段长度的确定:该土层锚杆采用非高压灌浆,则主体抗压强度按下面公式 计算:r=C+(1/2)rhtgΨ。式中:r--埋深h处的抗剪强度,K--安全系数1.5,d--锚杆 孔径,取0.12m,锚固段长度L=17.98m

    5.结论

    深基坑支护工程是近二十年来随着城市高层建筑发展而发展的一门新的实践工程学,它还有 待于理论上的完善,如何取一种在经济技术上都合理的支护类型就必须充分考虑现场环境、 工程地质条件以及工程要求。