土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱至最低点静压小于100m,消火栓还需要分区吗?
最近设计一个工程,屋顶水箱至最低点地下二层高度为95米,新<<高规>>规定静压小于100米才分区,但本人认为平时最低点压力由于设置稳压泵稳压已超过100m应分区,请高手指教!

全部回答(3 )

  • gpechj02
    2楼的是高手。听他的没错。动的是动压,水不动时产生的压力就是静压。稳压设备产生的额外压力应计为静压。
    2007-05-11 19:37:11 来自 PC 评论 举报
  • 甲一丙
    恳请高手指点,急!!!
    2007-05-11 15:56:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10