土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消火栓问题!双栓和两个单栓的选择

请教消火栓问题!双栓和两个单栓的选择

发布于:2004-08-28 11:03:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类住宅一般要求必须有两股水柱到达房间的任何部位.
但是有时鉴于建筑专业的要求,不能做到两根消防立管分别供给两个消火栓.
这时我选择双阀双出口消火栓能不能保证消防要求,由于一根立管共水,安全性又怎么保证??
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • malong_555
    malong_555 沙发
    谢谢!
    2004-08-28 20:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    规范要求:18层以下,每层不超过650mm2的塔式住宅,在设置两个消火栓困难的情况下,可以设置
    双阀双出口消火栓
    2004-08-28 16:09:28

    回复 举报
    赞同0