35kV电磁式电压互感器介损测试值为20%(反接线法),严重超标,若是投运会有什么效果呢,新手请教,谢谢

全部回答(5 )

  • lfdcsunxun1965
    不能投入运行,换油试一下,
    2007-08-04 15:31:04 来自 PC 评论 举报
  • hcl_21
    你做法有问题,不会这么大的.用正接法做.高压线加在PT高压侧.电容线加在末屏上.二次绕组一端接地.不要把二次短路接地.既1a,2a,dn短路接地再做看看
    2007-07-14 15:42:14 来自 PC 评论 举报