最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    我觉得17楼的有道理,但是要看你的变压器容量是多大的?
    2009-02-24 10:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • chinalyj
    chinalyj 板凳
    操作电源因为用到了微机保护,我觉得还是用直流的比较多,微机上要用到测量电流和电压,把进线做成进线加PT双手车的,直流电源从开闭所引,因为是一用一备吗!所以不要联络,应该可以满足要求的,很经济的
    2005-03-09 11:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我出主意呀。。

十五万平米的大卖场。。地下两层。地上五层。。地下二层为五级人防物资库。。2万多平米。。地上局部3万平米商住高层。。五层建材超市。。。问题1。。甲方要求照度600lx(超市部分)。。用线槽等好实现吗?? 2。。甲方估算容量在15mW左右。。两路电源比较紧张。。我算得没这么大。。 大家觉得3万的商住,3万的人防,地下车库,9万的超市容量大概有多少。。 3。。高压电缆走到室内好还是埋到室外。。到了分变电所再进来???