我想问一下各位大侠,消火栓系统的水头损失怎么计算。特别是那个水力坡度怎么查.
谢谢各位赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
    怎么设置?
    2007-05-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • coralyan
    coralyan 板凳
    室内消火栓栓口的最低水压计算
    计算公式:Hxh=hd+Hq+Hsk=AdLdqxh2+ qxh2/B+Hsk
    式中 Hxh—— 消火栓栓口的最低水压,0.01MPa;
    hd—— 消防水带的水头损失,0.01MPa;
    Hq—— 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压,0.01MPa;
    Ad—— 水带的比阻值,一般水带口径65mm取0.00172;
    Ld—— 水带的长度,米;
    qxh—— 水枪喷嘴射出流量,L/s;
    B—— 水枪水流特性系数值,一般喷嘴口径19mm取1.577
    Hsk—— 消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa;


    以上是在技术措施中摘抄的,不知道有没有用。