压降的问题

发布于:2004-08-27 22:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台冷水机组是两个压缩机,每台压缩机功率九十千瓦,拉入配电箱电缆是三根3×120+1×95,变压器是1000KVA,每次启动时压降特别厉害,达到每台压缩机启动要降20V左右,有什么方法解决。设备采用星三角启动。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • daojianwuying
    daojianwuying 沙发
    三根电缆是怎样接的?如是一根接一相就有问题了...
    黑黑....
    2005-10-11 00:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiurui
    wuqiurui 板凳
    如果觉得不能容忍20V压降的话,你就软启动吧。这样可以解决问题。
    另外,90KW采用星角启动也不太合适,用自藕比较常用。