土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 压降的问题

压降的问题

发布于:2004-08-27 22:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台冷水机组是两个压缩机,每台压缩机功率九十千瓦,拉入配电箱电缆是三根3×120+1×95,变压器是1000KVA,每次启动时压降特别厉害,达到每台压缩机启动要降20V左右,有什么方法解决。设备采用星三角启动。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • daojianwuying
    daojianwuying 沙发
    三根电缆是怎样接的?如是一根接一相就有问题了...
    黑黑....
    2005-10-11 00:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiurui
    wuqiurui 板凳
    如果觉得不能容忍20V压降的话,你就软启动吧。这样可以解决问题。
    另外,90KW采用星角启动也不太合适,用自藕比较常用。
    2005-10-10 22:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋电缆的两个问题(急)

1、直埋电缆在敷设路径上还要加检查井或手孔之类的东西吗?2、如果高压电缆和低压电缆全部直埋敷设,在路径上有交叉之处,那么在交叉处该采取什么办法处理?

回帖成功

经验值 +10