土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:低压三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?
求助:低压400V三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?

我试过使用4刀双投开关,结果市电断电发电机运行后零地电压很高,把发电机的零线与市电的零线拧一起后再开发电机就没有见此问题。这是因为什么原因呢?有无其他解决4刀双投开关引起的零地电压升高问题?

全部回答(4 )

  • cz13306196492
    当然不能国电跟自发电的零线并在一起的。相关的规程上都有规定的。
    不过零地电压升高应该是正常的,因为以前是TN系统,现在是IT系统。
    2007-05-09 08:44:09 来自 PC 评论 举报
  • venik
    我不并机,发电机与市电网是采用机械双投开关切换的,哪位兄弟能帮我诊断一下为什么如果采用4刀开关的时蛄?地电压会升得很高的原因呢?

    发电机是很小的三相400V/150KVA的小型柴油机。
    2007-05-09 07:42:09 来自 PC 评论 举报
加载更多