土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 问个关于管道流速的问题

问个关于管道流速的问题

发布于:2007-05-08 19:44:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近做了一个滤池,2200吨每天的水量,出水选择管道DN200,核算了下管内流速0.81m/s,运行中发现出水阀门总是因为滤池到达低液位而关闭,由此形成的水锤问题也很难解决。想知道是不是管道选择太粗,核算了DN150,管内流速1.44m/s,反洗强制出水流速1.75m/s,不知道是不是可以?另外,刚刚查看设计手册,没有找到具体在第几册哪部分有关于管道设计流速,希望有人告知,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dune
    dune 沙发
    流速倒是忘了是哪本手册的了

    LZ滤池出水的管道很长吗?

    竟然考虑水锤的问题

    流速变大管道损失也会变大,对于重力流来说应该不太好吧
    2007-05-18 14:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • holywater_shawn
    谢谢sunny的回答,泵扬程倒是能够,我最担心的是如果设计成1.44m/s后,由于清水是重力出水怕出水不畅。
    2007-05-09 15:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水质监控仪器

投药泵与水质监控仪器联动,投药泵是用来控制水的酸碱度,现在水处理酸性装态,要投加碱性药剂,可是投药泵就是不工作,有谁能解释,水质监控仪器运转状况正常,那位高手给点建设性意见,在这里多谢了!

回帖成功

经验值 +10