土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统中出现的问题讨论

反渗透系统中出现的问题讨论

发布于:2007-05-08 18:12:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教一个问题
我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;
原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)
砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)
RO系统:30m3/h, 数量:2套(一用一备)
东丽8“抗污染膜,
膜组件排列:4 :2
每支膜壳装6支膜
设计进水压力:9.15bar
进水流量:41m3/h,
产水流量:30m3/h,
回收率: 75%
现在的问题:高压泵(没有采用变频器)开启前,精密过滤器前后压力表读数为3bar;高压泵启动后,精密过滤器前后压力表读数变为0,这样的话,自动程序就无法运行(有低压保护开关);也无法根据压差来判断滤芯的污堵程度;请赐教原因?
补充说明:有人认为是原水供水不足,我试过把给水流量加大,然后关小高压泵出口阀门,
结果是RO进水压力升高到近15bar,但精密过滤器前后的压力表读书依然为0,
请各位大虾赐教。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • duanwei50215
    duanwei50215 沙发
    这样的问题我这边也出现了,像楼主的情况,高压泵有没有采用星三角启动,如果上了11KW的泵最好加变频器的,当高压泵启动时会造成前面管路负压,这时解决的办法:
    1,浓水端加慢开阀;我这边上了11KW的都用慢开阀,因为转速高会造成负压的;
    2,加大原水泵的扬程,50M应当没问题,30M太小了点你这个系统;
    3,把原水泵流量调高点,高压泵后调节阀关小点。
    这套系统估计没装慢开阀吧,选原水泵时要考虑下压力损失。
    请问楼主这套系统原水是自来水吗?
    2009-06-11 14:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • tesst
    tesst 板凳
    原水泵流量太低,与高压泵不匹配。关小些高压泵后阀虽能使低压开关正常工作,但制水量下降,白白多消耗了电力,还是浓水回流更好些,但浓水回流会使产水电导上升。
    2009-06-10 20:16:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求含氟废水的处理方法,最好有相似的方案.

COD,3000 BOD,800 SS,78 氟化物,8500要求达到3级排放 其中还有少量DPS(二苯砜) PEEK(聚醚醚酮)和乙醇多谢!帮帮忙.

回帖成功

经验值 +10