wangxiang640
沙发
实际使用选用:车间1的计算电流为648.187A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-2(4×185+1×95)
2009-07-10 19:27:10
赞同0
-
chruzh_163
板凳
各位师傅,我是刚出道的!请教教噢!
2009-07-09 22:12:09
赞同0
加载更多车间2的计算电流为113.673A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-4×70+1×35
车间3的计算电流为87.723A: 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-4×50+1×25
学生设计选用:车间1的计算电流为648.187A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-2(4×150+1×95)
车间2的计算电流为113.673A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-4×50+1×25
车间3的计算电流为87.723A: 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-4×35+1×16