土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新问题!电流互感器二次负载能力!

新问题!电流互感器二次负载能力!

发布于:2007-05-08 16:15:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一难题有劳各位:配电室内装互感器,远程显示电流(相距约400米)。远程读数总是约配电柜处的60%,查后认为是线路太长缘故。可是互感器参数很少涉及二次负载能力指标。
请大家指点我该如何解决!谢谢了!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    2.8*5*5=70VA,普通的互感器只有10-15VA,肯定容量不够。
    2007-05-18 12:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • rphat
    rphat 板凳
    感谢各位的解答,我实测回路电阻是2.8欧。我还想问在设计阶段如何避免这样的问题?表示互感器负载能力的参数是怎样的呢?
    2007-05-17 20:52:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多