  • shooky
    同意楼上的说法,理论上圈梁可以,但是实际中圈梁大都在梁高范围内设置的
    2008-04-25 11:09:25 来自 PC 评论 举报
  • lgyhk
    我认为不可以.砌体结构需要设梁垫部位通常是简支梁或连续梁或挑梁在砌体墙的支座处,但是这几种梁的高度通常会比较高(至少比圈梁高),通常圈梁和这几种梁的顶标高在楼层处,除非你能保证圈梁在这几种梁的下部,类似于砌体规范5.2.6中垫梁那种,否则就不该考虑圈梁作为梁垫.