应急照明负荷是否应该计入柴油发电机容量
应急照明负荷是否应该计入柴油发电机容量
高层办公楼,两路10KV独立市电,设柴油发电机供一级负荷及重要负荷备用,请问发电机容量是否应该计入应急照明负荷?
发布于
2004-08-27 14:54:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
pseljc
我认为应该计算,应急照明也是一级负荷呀。
2007-03-08 19:17:08
来自 PC
评论
举报
yuyg03
必须计入
2007-03-05 10:04:05
来自 PC
评论
举报
加载更多