轻钢屋面 钢梁上安装吊顶 吊扇是否合理
轻钢屋面 钢梁上安装吊顶 吊扇是否合理
最近接了个工程,服装厂车间, 甲方想做混凝土柱+钢梁排架结构(28m跨6m柱距),但由于车间需要吊顶,并且需要安装吊扇,以前没有做过这样的工程,不知道是否可行,风扇动荷载应该输入多少合适
发布于
2007-05-08 09:22:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
elitefish
不合理是在什么方面?是否有违反规范?
2007-05-09 16:36:09
来自 PC
评论
举报
牛逼闪闪放光芒
肯定是不合理,不过这样做了也不会出问题! 风扇的荷载不好确定啊,你得先知道它的型号、重量等,然后放大点设计就可以了!