自动准同期操作回路之改进

发布于:2007-05-07 23:31:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]





有同行的朋友讲,前一段时间他们电站已将传统自动准同期装置改换成微机自动准同期装置。投运伊始,感觉不错。并网速度快了,并网冲击电流变小了。只是近一段时间,偶尔出现一次非同期并网的情况产生的冲击电流很大。故此,每次启用总是小心翼翼。于是,对微机自动准同期装置的稳定性、可靠性及技术性能开始怀疑,甚至想弃而不用。最后,对装置稍作改进,运行效果良好,现介绍给同行。
微机自动准同期装置较之传统自动准同期装置在技术性能层面上而言是一个飞跃!它以单片机系统为核心,将发电机及系统电压信号,经整流、滤波、A/D转换,测量其电压值,同时将正弦信号变换成方波,测量频率及相位差,然后,一同送入单片机系统进行比较、运算。由于微处理器具有高速运算和逻辑判断能力,指令周期以微秒计,对于发电机频率为50HZ,每周期20ms的信号来说,具有足够充裕时间进行相角差和滑差角频率运算,根据频差和压差值确定相应的调节量近乎瞬时值,同时,还从根本上解决了传统的自动准同期装置和手动准同期装置无法解决的相角差加速运动等问题,按相角差当时的变化规律,选择最佳的导前时间发出合闸信号。因而,具有良好的频率和电压控制品质,和快速捕捉并网时机和并网精度能力。关于可靠性问题的考虑,由于开发厂家不同,因而考虑有所不同,比较成熟的微机自动准同期装置在结构上采用全封闭式磁屏蔽结构,输入信号采用光电隔离和滤波[含数字滤波],输出经光电隔离和多重闭锁,独立硬件的双机相与输出,高抗干扰能力和良好的稳压性能的供电电源设计等等,因而,这一类的微机自动准同期装置较之传统自动准同期装置可靠性更高。只是市场上确有这样的微机自动准同期装置,只强调频率、电压控制品质以及快速捕捉并网时机、并网精度能力,在可靠性上过分依赖软件来实现,抗干扰以及输出闭锁等问题考虑不够成熟、完善,结构和配置相对简单,价格比较便宜,那位朋友所在电站使用的正是这种装置。
针对这个问题,我们对该站自动准同期操作回路作了一些简单的改动,加一个电磁型同步检查继电器BT—13,将其接点同该微机自动准同期装置的合闸输出继电器的接点串接,利用常规的同步检查继电器与微机自动准同期装置相互闭锁,相与输出,从而极大提高了自动准同期操作回路的可靠性。改动后三台机已先后进行了近百次并网操作,再也没有出现过非同期并网情况,而在捕捉并网时机和并网精度上几乎不受到影响。收到良好的效果,达到了异曲同工之妙。
微机自动准同期装置以其良好的频率和电压控制品质,和快速捕捉并网时机和并网精度能力,日益受到电力生产部门的青睐。随着研发能力的进一步增强,产品的功能及可靠性将日臻完善,必将是今后自动准同期装置发展的主流。