土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教漏电保护开关频跳问题

请教漏电保护开关频跳问题

发布于:2004-08-27 11:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:
1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳
2、业主不在家,插座回路也跳
3、电风扇换挡,也会跳
本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,

请问该怎么去检修此问题?

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教负荷分类问题

请教一个县级公安局下面的派出所为二级负荷吗?是否一定用二路进线?用一路进线,再加一个发电机行吗?发电机容量选定有无讲究?请多指教!

回帖成功

经验值 +10