土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静载不合格

静载不合格

发布于:2007-05-07 16:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高人:工地采用锤击管桩,最近做静载不合格,有什么补救的方法没?还有,施工单位素质不高,出现许多超出规范的桩位偏差、桩顶标高偏差,该如何处理?另外,管桩锚筋、管桩顶部和承台底部板筋是不是要焊接啊?请高人赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yue1980
    yue1980 沙发
    桩顶标高偏差应该不是问题,可以把桩截断
    2007-06-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • jungleway78
    jungleway78 板凳
    先找原因,再想办法
    2007-05-09 21:42:09

    回复 举报