阅读下一篇
关于Q235-A钢,个人浅见钢结构规范GB51007-2003大多数条文都不是强制执行的,但是也给很多参考,在无充分其他依据的时候,当然应该按照它来设计。既然它已经说明Q235-A钢不宜用作重要焊接构件,那肯定是有它的经验参考。而且它的条文解释说得很清楚,并不是这种钢就一定不能用于焊接,只是承重构件部位容易引起缺陷,比较危险,对于其他焊接而非受力部位或者非焊接构件,则完全可以采用Q235-A。事实上,大部分构件都应该充分采用Q235-A,很多教材上的设计例题,基本上都是采用Q235-A。只有重要构件(尤其是焊接)才采用Q235-B以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句在有吊车的厂房中,一般柱子比较高,柱间支撑需分层设置,有时上层层高与柱距相比很小,如2.4m和6.0m,在下层当然采用刚性支撑,但是上层是否可以用柔性支撑?
另外,在设有屋面水平支撑的开间,两道水平支撑之间是否要设置纵向系杆?