市政供水压力0.4mpa,还需要泵么?

发布于:2007-05-07 14:31:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    完全可以。。。。。在城镇建设中,低、多层建筑大量大量存在,不可能每栋建筑都修建消防水池、消防泵房。低、多层建筑消防设计以外救为主。。。。如市政供水压力不足,就要设置高位消防水箱了。。。。。
    2009-08-11 08:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • yangshenglina
    yangshenglina 板凳
    我们公司也做过好几个这样的工程。都是直接从市政取水的。不过面积都不是太大,多数为一层建筑。网吧 歌舞厅等场所
    2009-08-08 17:23:08