土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何替代卤代烷灭火器
目前,卤代烷灭火剂已停止生产,但原有的卤代烷灭火器还在使用,想请教各位在后期,卤代烷灭火器到期后,该如何选择原有卤代烷灭火器的替代品.

全部回答(2 )

  • mm_1010
    可以使用高压细水雾啊.细水雾灭火技术于20世纪40年代用于轮船灭火,自90年代开始,为了寻求替代卤代烷1302、1211的理想灭火剂,一些发达国家相继研发了细水雾灭火系统。
    细水雾灭火系统应用对象A类:柴油发电机房、室内外变压器、机械设备间、电气设备间等;B类:档案馆、图书馆、博物馆等;C类:电缆隧道、电缆来层、电缆竖井等;D类:计算机房、通讯机房、电子机房等;E类:医疗器械等精密设备间。
    灭火机理:雾滴微小、比表面积大,冷却效果与汽化量显著增大。在细水雾吸热冷却燃烧,汽化排氧窒息燃烧的双重作用下灭火。
    系统类型:包括高压全淹没、局部应用和采用闭式喷头多种形式,适应性强、适用面广。
    技术特点:细水雾灭火系统不仅具有灭火妞迅速、水渍微小的特点,而且对环境没有任何负成、面影响,是卤代烷(哈龙)灭火系统最理想的替代品。灭火强度你于水喷淋、水喷雾系统,系统造价低于气体灭火系统,不损金属结构和电子设备,灭火的可迅速恢复生产运行,忌水设备也不例外。
    细水雾应用工程:浙江大学图书馆、慈溪市人民医院、重庆珞璜电厂、交通银行宁波分行、国家图书
    2007-05-10 22:01:10 来自 PC 评论 举报
  • mm_1010
