土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 网格絮凝池的设计计算

网格絮凝池的设计计算

发布于:2007-05-07 09:42:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在在做毕业设计,做的是一个300m3/h的给水处理
我选用的是网格絮凝池
但是由于水量太小,根据给水排水手册上的唯一的计算实例算出来的网格很小
老师说网格太小不好施工和维修。
各位高人能不能提供一个计算方法啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sgq87046
    sgq87046 沙发
    上海市政院在85年的时候出了一套旋流式絮凝沉淀池的标准图籍,虽然说这个标准图籍已经被废了,但还是有参考价值的。楼上的仁兄去找来看下撒!很不错的
    2007-09-18 18:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • sgq87046
    sgq87046 板凳
    网格絮凝池设计水量每组一般为1-2.5万立方米每天《给水工程》第四版上285页有
    还是换个池型吧!
    2007-09-18 18:03:18

    回复 举报
    赞同0