土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 顺义220kV变出线输电线路电磁环境影响专项报告

顺义220kV变出线输电线路电磁环境影响专项报告

发布于:2007-05-07 04:35:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
2.1.4 环评委托书

2.2 评价范围、评价因子及评价标准
2.2.1 评价范围
(1)工频电场和工频磁场
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),以架空线路走廊两侧30m宽的带状区域作为本次工频电磁场的评价范围。
根据国务院第239号《电力设施保护条例》第十条,架空电力线路保护区为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区220kV线路为15m。由此本项目输电线路电力设施规划控制区为距边相导线15m范围内,称为线路走廊。本工程架设形式为220kV同塔双回线路(局部为220/110kV同塔四回),直线段最远的两个边相距离为11~11.4m,所以走廊宽度为41~41.4 m。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcmalugudong
    zcmalugudong 沙发
    楼主有 提供 计算方法 给大家学习吗?
    2009-10-24 16:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • damoqingyun
    damoqingyun 板凳
    能不能下载呀!
    2009-10-13 16:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 591 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压开关柜全套图纸

几种开关图纸(GCS、GGD、MNS、HXGN15A-12、KYN28A-12、SF6环网柜、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变、DFW2-12电缆分支箱、DW45D图纸)是本人从事技术工作以来收集的,希望能对大家有用!。

回帖成功