土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 概念问题请教--半小时最大负荷

概念问题请教--半小时最大负荷

发布于:2004-08-25 09:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

半小时最大负荷的定义是这样的:指全年中负荷最大的工作班内(这一工作班的最大负荷不是偶然出现的,而是全年至少出现2~3次)消耗电能最大的半小时平均功率,也称“年最大负荷”。由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(3~4)τ,τ为发热时间常数,而截面在16mm2以上的导体,其τ均在10min以上,也就是载流导体大约经半小时(30min)后可达到稳定的温升值,因此通常取半小时最大负荷作为计算负荷,记做P30


载流导体达到稳定的温升值到底是什么意思啊?菜鸟跪求。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 三岔路口
    三岔路口 沙发
    谢谢,明白了很多
    2004-08-25 11:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • whxsh
    whxsh 板凳

    载流导体达到稳定的温升值到底是什么意思啊?

    导体在通过电流时温度会逐渐上升,上升到一定温度的时候就回降一点下来,之后温度就会稳定下来,这个温度值就是稳定的温升值。

    2004-08-25 10:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求日资工厂配电方案

现有一工程,日资工厂的。租的厂房,原来厂房已经有一台315KVA的10KV/380变压器。因厂内大部分设备都是直接用200V/110V的电压,大概这种设备有450KVA。原来315KVA变压器就用来照明、空调等,已经满负荷。现在准备单独增加一个500KVA变压器。一、有没有10KV/200V的变压器?可以直接装这台变压器集中供200V/110V设备使用吗?二、或者是不是先装一台10KV/380V的变压器,通过若干个380V/200V变压器,再集中或者单独供设备使用,这个方法还可以接一些380V/220V的设备。其他有什么要注意的问题?他们的空压机一般是200V还是380V的?