我刚参加工作,没什么经验,这个问题可能有点幼稚,见谅。
我是工程建设中甲方的工作人员。我们为工地的所有施工单位均提供了电源。各施工单位自己负责装施工用配电柜。我按照各施工单位自己提供的用电申请估算了各施工单位的用电负荷,并提出了装设互感器的要求。问题是:根据估算,我要求他们分别装设150/5或者200/5的互感器,他们在买回的成品柜中却装设了300/5或者400/5的互感器。现在,工地的三台变压器低压侧的用电量与从施工单位的配电柜中抄来的用电量有很大的缺口,高达80万度(这一年的缺口)。我们负责收费计算的是另外一个人,现在他告诉我这个事情,我觉得是不是跟施工单位选的互感器比值偏大有很大关系?如果有关系,那么,我可否采取往那些未按照我的要求设置互感器的施工单位头上分担用电缺口的做法?
请大家指点,谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
xhdlzhang
沙发
1、互感器变比太大,2、变压器大于315KVA时
2005-11-15 16:30:15
赞同0
-
2832566
板凳
以下是引用zhoushu8在2004-08-27 20:40:14.0发表的内容:
2005-11-15 16:10:15
赞同0
加载更多电表应该用1.0级的,互感器用0.5s级的,否则误差会很大。
3、互感器质量等。
回复 举报
你可以怀疑有偷电行为,但先不要说,也不要查,否则就不好摊那80万度电了。现在你查也查不
到,他们有准备了,再者你查到了也不好办。
等顺利摊完80万后,再来查,再来罚。
quote]