土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]冻土层线路敷设

同志们,现在有个室外照明工程,线路敷设我打算用导线穿难燃塑料管敷设,可是那地方有 1. 6米的冻土层,埋在它的底下好像不现实,有什么其它的处理方法吗? 群里面有弟兄说可穿钢管敷设,但我又怕甲方说成本高,还有什么其他办法吗?请做过的朋友给个意见。谢了。

全部回答(9 )

  • ericzhong
    谢了各位,用了reddy的措施,不过砂层加到上下各200,埋深1.0米。:)
    2004-09-01 16:33:01 来自 PC 评论 举报
  • lengbing
    采用耐寒外护套的铠装电缆,穿工程硬质塑料管。
    2004-08-27 15:26:27 来自 PC 评论 举报