一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。
在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。

全部回复(156 )

只看楼主 我来说两句
  • mg.jinguandianqi
    3、9、15 次谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置,同意4F的
    2009-06-22 16:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    这么久啦,楼主的问题解决了吗?
    到底是什么原因造成的,是怎么解决的?大家讨论了这么久都是来灌水的呀?
    要的就是能把问题解决呀?
    通过大家的帖子是学到了不少的东西,也希望楼主能把问题解决好了,同时能告诉大家最后的结果呀,好让大家明白真正的问题所在和解决的方案.
    2008-07-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。