变电站10千伏电容器成套设备

发布于:2004-08-24 10:38:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看以前10千伏电容器成套设备中的避雷器是4只,而且在规范中也说4只效果比较好。最近怎么电力局要求3只了,有谁知道原理吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发

    如果电容器是Y形接法,要4只避雷器,其中3只并在电容两端保护电容器两极的过电压,1只接在中性点与地之间保护电容器对地过电压.两种避雷器的参数是不一样的.

    2004-08-24 19:36:24