土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压离心空压机启动方案求助10kv690kw
各位大侠,我公司近来要上一台10kv690kw的高压离心空压机,但是我们集团是独网运行电厂的容量是15000kw的机组,现在的使用量大约为8000kw,原来我们计划要使用可控硅软启,但是电厂不同意我们的方案,说对一次风机造成影响,从而造成电厂事故。但是以前我们用250kw380v空压机直接启动没有问题的,现在请教各位我们的方案是否可用?谢谢!

全部回答(6 )

  • shijian1981
    用高压变频器嘛,软启动又不便宜,还不如直接上变频得了
    2009-06-30 12:05:30 来自 PC 评论 举报
  • yanglong729
    可给你推荐一个高压软启动生产厂家
    陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
    适用范围:6KV 10KV
    适用功率:300KW-18000KW
    公司网址: www.yqr3.com
    2009-06-24 15:25:24 来自 PC 评论 举报