土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]桥架敷设

[讨论]桥架敷设

发布于:2004-08-23 20:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在厂房内电缆桥架是否可以走在暖气管道的下方?有这方面的规范吗?是不是桥架非要走暖气管上方?那样从桥架下来的动力电缆不也靠近暖气管吗?这该如何处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchun345
    wuchun345 沙发

    对!我没搞懂你们为什么要放在上方,一般而言,只有弱电和水管是布在桥架下面的.

    2004-08-25 00:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    民规9.11.11:电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道上方。
    2004-08-24 19:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多