土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 十万火急:停机过程中制动闸高转速顶起

十万火急:停机过程中制动闸高转速顶起

发布于:2007-05-06 09:01:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位同仁:今天在停机组的过程中,制动闸块高转速顶起,造成闸块磨损,请问闸块磨损至什么程度需要更换?经检查正常情况下的闸块厚度为2CM,磨损后约为1.5CM。规范有无明确规定?在此先谢谢各位了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • long98194
    long98194 沙发
    建议更换了
    2007-05-07 08:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • yangt523
    yangt523 板凳
    监控程序出错,停机流程未完成,即在闸块顶起未复归的情况下,开机流程又启动!发现机组声音不正常后,立即发停机令,同时手动复归闸块,时间约1分多钟,闸块受损。密切关注!!!
    2007-05-06 09:13:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多