土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:喷淋泵一用一备是否允许用一台软启动器带二台泵
请教各位:高层建筑消防喷淋泵一用一备采用软启动,图籍为两台软起器带两台泵,是否可以用一台软起器带两台泵。

全部回答(5 )

  • okkey
    消防主泵与备用泵不要共用软启动器
    2007-05-16 16:22:16 来自 PC 评论 举报
  • 大老猫
    我做过的一个工程设,计时用了一台软启动器,采用一拖二的方式。施工图审查时被要求:应选用两台软启动器,喷淋泵互备,软启动器要一对一单独配置。