土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘的区别

疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘的区别

发布于:2007-05-05 23:32:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁能解释一下"疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘"的区别。
请举例说明


《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 3009hk
    3009hk 沙发
    防火卷帘都是用来作防火(含防烟)分隔的;
    疏散通道上的防火卷帘分两步的用意是在于这个部位是火警后人员最密集的地方,为便于疏散所以分两步降(总不能让每个经过的人都按按钮通过呀),但当温感动作后,里面能有人的可能性就不大了,考虑到防止火势的重要性,还是得关到底。
    我是生产防火卷帘的,还有关于这方面的问题可E-mail至2004hk@21cn.com.我会尽量回答。
    2007-08-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • huanxisha
    huanxisha 板凳
    位于疏散通道上的当然是做防火分割用的,但要分两次降落,以便人群疏散时确保安全疏散用。
    2007-05-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

阅读下一篇

钢结构厂房接地的问题 急求!!!

刚刚接到了工程 遇到接地的问题~~?钢结构的厂房 23M x45ME 的面积 我是利用基础主筋 做的接地 扁钢25*4 做在四个角和中分线的位置上 刚毕业没经验 不知道行不行 有经验的朋友给点意见 谢谢

回帖成功

经验值 +10