土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助一个初学PLC的人求教
在PLC硬件连接时,是+24V到Y输出到硬件电路到地.在Y输出和硬件电路之间是不是要加继电器.
还有就是PLC怎么控制220V的硬件电路.也就是在Y输出和220V硬件电路之间要加什么电路来连接.

全部回答(8 )

  • li-ang
    对继电器输出型的PLC,在2A 250VAC,3A 30VDC范围内,可直接控制,不必附加继电器.与电压无关.
    2007-05-14 14:19:14 来自 PC 评论 举报
  • xcvp1234
    楼主得看一下PLC的控制原理.你如果控制的负荷比较小就直接控制,负荷大呢就附加继电器,既可隔离又增加了负载能力.
    这对于继电器输出的来说.对晶体管输出的就要附加专门的输出电路了.